 樓主| 發表於 2012年4月23日 06:35 PM | 顯示全部樓層
後天再去倉庫做確認一下謝謝 IMAG0110.jpg 接線

[ 本帖最後由 sorghum 於 2012年4月23日 08:33 PM 編輯 ]
回復 按讚

使用道具 舉報

發表於 2012年4月23日 08:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sorghum 於 2012年4月23日 06:35 PM 發表
後天再去倉庫做確認一下謝謝700796接線


大大...你好像接錯了ㄝ.....
你試試看.黑色接L...白色些N..試試看......綠色是接地線.....
我的是上述接法....市電...發電機...都可用.....

[ 本帖最後由 qx2117 於 2012年4月23日 08:49 PM 編輯 ]
回復 按讚

使用道具 舉報

發表於 2012年4月23日 08:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sorghum 於 2012-4-23 18:35 發表
後天再去倉庫做確認一下謝謝700796接線

我懷疑是L/N/G搞錯了,把綠色及白色對調看看.

家中的N及G有些水電師傅會把配電盤的N/G端子pa在一起,如果沒在一起,戶外變壓器也跟地棒接一起.
所以在家中的三孔插座若只插 L/G 仍然有電,如果插發電機則不行.


試試吧!
回復 按讚

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2012年4月23日 09:46 PM | 顯示全部樓層
OK了,謝謝各位大大