發表於 2006年4月26日 12:23 AM
|
顯示全部樓層
原帖由 panpcm2000 於 2006年4月25日 11:58 PM 發表
請問無刷馬達既是交流變頻,那為何需要使用直流勾表才能測出電流呢??
無刷馬達是直流電.....
好像大家都對冷氣這玩意兒的交流變頻?!直流變頻?!會錯意了
最初在冷氣...OR大型空調系統的冰水主機所應用的變頻器(使用在冷氣壓縮機上),最先使用的是交流感應馬達,那會應用變頻器控制...是為了節省能源....
而直流變頻是指壓縮機原使用之交流感應馬達,改為使用直流無刷馬達而來的
現在新款冷氣的直流變頻冷氣...裡面的馬達都是直流無刷馬達,不再是交流馬達
十多年前的冷氣..沒有所謂的變頻控制
簡單說是定頻....非常耗電(馬達同樣是交流馬達)
後來研發變頻控制系統...來控制壓縮機的啟動(馬達同樣是交流馬達)但因有變頻控制使的節能有效節約百分之二十以上
而最近推出的變頻...是改變冷氣裡的壓縮機馬達(交流馬達更換為大型直流無刷馬達)
直流跟交流DC與AC是兩碼事....變頻控制只是在於控制馬達效能與壓縮機有不同的轉速呈現而已囉!!
補充一下....台電的交流電壓送進到家庭到冷氣裡會經過(冷氣裡有變壓器)(有單相220V,110V變直流)等等規格的變壓器....再經變頻控制來控制馬達的啟動運轉囉.....(這是一般家庭用的電)
那其他的三相四線440V,380V,220V的三相R.S.T交流電源未避免複雜化就不詳加說明囉
那直流無刷馬達,其實為永磁式的三相感應同步馬達,那三條線...剛好原理與三相R.S.T交流馬達一樣,其馬達定子仍為矽鋼片體而進行三相繞線,與原先的三相交流感應馬達之定子結構相似;而其馬達轉子,則為具有永久磁石的矽鋼片體,因為與直流馬達一樣具有永久磁石,但是又不像一般傳統直流馬達,須具有碳刷方能控制驅動運轉,因此稱為「直流無刷馬達」
而冷氣的變頻器原理就跟電子變速器類似,同樣是控制馬達用
差別在於
直流碳刷馬達有分正負極
直流無刷馬達(原理剛好與三相交流(R.S.T)馬達類似
交流單相馬達則是用一般單相220V,110V供應
交流三相馬達則是三相四線式的交流電如三相四線(R.S.T)440V,380V,220V
[ 本帖最後由 dsn1109 於 2006年4月26日 01:17 AM 編輯 ] |
|