賴大~
之前一直在End point那邊調來調去,我的泵浦馬達是設定給VPP
混控那邊 AIL-vpp挖斗(正負100% )ELE-vpp大拱(正負100%)THR-vpp二節(正負100%)
End point那邊我給vpp(泵浦馬達)40趴
AIL
ELE
THR
都給一百趴
單一動作都還好,但3動同時,油門需要含一下要不就超速,不知道賴大否給個參數讓小弟試試!!
*我不清楚是不是可以調成3個動作全油門時可以不要讓他轉速超速!!
補充一下: 轉速低動作就慢,而我又不希望動作過慢,所以一直抓不到那個平衡點
所以才會上此版問問大大們有人可以教我嘛....
|
|