發表於 2011年11月9日 08:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新購電源供應器怕接錯線造成燒掉,煩請前輩幫忙看一下確認(如相片)
一、接市電110V、24v輸出,110v電源輸入是接L與N孔位嗎?
二、輸出端部分+極接在(+24),及負極(-V)兩孔位嗎?
三、橋接鐵片是否無誤。
先說謝謝!

[ 本帖最後由 aly0308 於 2011年11月9日 08:46 PM 編輯 ]
DSC01657-800.jpg




上一篇:Olympus(奧林帕斯)廠牌的廠品將不值錢了,因為已爆出作假帳
下一篇:SPEKTRUM AR6200有人用在汽油機上嗎.
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2011年11月9日 10:13 PM | 顯示全部樓層
居然還有人按讚!但沒電機高手回答!
回復 按讚

使用道具 舉報

發表於 2011年11月9日 11:15 PM | 顯示全部樓層
就是你寫的那樣沒錯,放心接下去吧,24V輸出如果只用一組接哪一個都可,+-別接錯就好!
回復 按讚

使用道具 舉報

發表於 2011年11月9日 11:24 PM | 顯示全部樓層
ac110v 火線接L
地線接N(三用電表量接地為0V)
DC+24--+24V
DC0V --- -V
RCG與CG短路可能是切換110/220V短路片或做ON OFF用
回復 按讚

使用道具 舉報

發表於 2011年11月9日 11:36 PM | 顯示全部樓層
SORRY 更正RCG與CG短路為ON 拆除為OFF如果拆除可外接開關做ON OFF用
電源供應器是全電壓型110V---240V接上OK
如果電源有綠色接地線接接地放防止觸電
回復 按讚

使用道具 舉報

發表於 2011年11月10日 12:28 AM | 顯示全部樓層
地線應該是要接電源供應器上畫接地的那裡,N是指中性線,但在電工配線上,它不等於接地。
但一般台灣的AC110V插座很少有3支腳,所以您照樓上大大說的二孔AC插座分別接L及N即可。